发表于 2015-5-18 13:46:49
|显示全部楼层
持二类地区的环评报告的锅炉房,竟然能满足一类区的标准,你TM的哄鬼哪?既如此为什么不直接做一类的环评,一飞院脑子进水了?
环保局,你就扯吧,终有一天会扯着淡的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-20 11:41:47
|显示全部楼层
|
3.噪声环境影响预测(1)在无运煤车卸煤情况下,项目拟建地噪声分布计算结果中的最大值为46.6dB(A),项目噪声源对厂界噪声环境的贡献值小于45dB(A)。在有运煤车卸煤情况下,项目拟建地噪声分布计算结果中的最大值为58.5dB(A),项目噪声源对厂界噪声环境的贡献值小于48dB(A),项目噪声源对厂界噪声环境的贡献值满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类区标准要求。 (2)在有运煤车卸煤情况下的源强(88.0dB(A))时,项目实施后在北厂界处噪声夜间存在超标现象,超标倍数0.66。其原因为本底噪声值偏高。 4.污染物总量控制由于除尘与脱硫措施的改进,扩建后烟尘的排放量比扩建前减少了41.57t/a,扩建后二氧化硫的排放量比扩建前减少了11.92t/a,符合国家的污染物减排政策,不新增总量控制指标。 5.提出了保护环境的建议与要求(1)加强污染治理设施的日常维护管理,完善环保管理制度与处理设施使用留证制度,确保污染治理设施始终处于良好的工作状态。 (2)要求烟囱高度必须达到57m,否则,污染物排放浓度将严格50%执行。 (3)安装锅炉大气污染物在线监测系统,确保污染物排放情况处于政府环保部门的监控之下。 (4)要落实煤场西界、北界和部分南界加隔墙、上加顶棚的措施,以减轻粉尘和噪声对环境的影响。 (5)落实项目文件中关于“选用低噪声型设备”、对风机房、水泵房采取的消音措施和所有风机、水泵都要室内安装的噪声治理方案。 (6)运输汽车进出煤场时的速度不大于20km/h,并做到夜间不运煤。 (7)对新建的水泵房(南侧)设备采用减振基础,房间南侧不开门窗(从其它房间进入),以防止影响厂界噪声。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-20 15:24:03
|显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-21 10:51:04
|显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-22 13:35:37
|显示全部楼层
污染关乎人民健康,污染测试企业的良心、测试对社会的责任,污染更是测试人民政府是否心系人民,是否依法行政,是否公正执法。
如此明明白白的违法建筑竟然畅通无阻,竟然通过市、区环保等部门的监管,通过验收,违法行政、行政不作为的官痞子行为昭然若揭。
让违法事实曝光,让丑恶行径显形,让人民群众看看,央企以政府的勾结和对人民生命健康的漠视。
向阎良环保局申诉,没有结果,向阎良区信访局申诉,依然没有结果,向西安市环保局12369申诉,依然没有结果,请问我们伟大正确的共产党,全心全意为人民的人民政府,你们将如何! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-22 13:49:32
|显示全部楼层
我看到了:厚颜无耻,大言不惭,执法违法、行政不作为!!!
看看你们那匹马的样子,爱答不理的神情,难以自圆其说的表态,令人作呕!!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-22 17:53:49
|显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-24 18:22:50
|显示全部楼层
|
偶然网友:中国从古至今都是这样,有谁把老百姓的死活当回事,这个你懂的! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-25 15:16:54
|显示全部楼层
|
过去讲:民不告官不究,现在是民随便告,官就不究。难怪访民如此之多,原是官不作为在作祟啊!!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2015-5-27 21:24:14
|显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|